大家好!我想请教一下大家,做定位控制时,控制对象是三菱伺服,伺服仅一个方向转,现在用的是FX3U  48MT,频率为45K,加减速300ms,定位还算准。我想请教的是如果用FX2N 10 GM模块的话,会有什么好处。在频率低于100K的时候,FX3U会丢脉冲吗?请大家多多指教,谢谢!
gaoxinhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-06-07
最后登录: 2024-01-23
查看gaoxinhang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-18 21:46
哦,谢谢大家的指教,那我就用3U控制,不会丢脉冲就行