工控大学徒
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 145 点
下载积分: 13621 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2018-06-13
最后登录: 2019-05-18
查看工控大学徒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-16 12:42
公司原有FX3U-64MT可能是因为使用年限过久,内部电子元件老化冷机状态下能正常运行,开机个小时以上出现定位脉冲输出不稳定,换衣个新的FX2N-1PG也不行,买一个新的同型号PLC复制程序,开机运行不了,校准PLC程序显示内部寄存器新旧不对号,不知道是不是买的假的PLC,咨询供应商说的版本不同,请教各位大神是何原因。
学到老
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-16 12:51
掉电保持的D和M没有复制过去。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步