13423698135
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 102 点
下载积分: 557 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2016-04-26
最后登录: 2024-10-26
查看13423698135的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-12 21:16
如题,S7-1200与3台G120变频器profinet通讯,怎么组态?怎么接线?需要交换机吗?还是像MODBUS一样接线方式。求大侠们指点。有通讯例子程序发我邮箱243215403@qq.com非常感谢!
陈宇凡1990
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 212 点
下载积分: 4100 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2018-06-04
最后登录: 2024-07-28
查看陈宇凡1990的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-13 08:43
图片:
首先你要确定你的G120是不是PN版的,如果是的话,就跟1200控V90一样,在博途里面组态,3台G120是不需要交换机的,我现在这个案子,3个V90 一个KTP1200 一个1200 走PN 我调试的时候都没加交换机。
组态方法如图所示,报文的话,你需要看下G120支持哪个报文。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(十月几川) 热心助人!
  • 下载积分:+1(xhilyxhily)
    陈宇凡1990
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 4100 分
    在线时间: 55(小时)
    注册时间: 2018-06-04
    最后登录: 2024-07-28
    查看陈宇凡1990的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-03-13 08:46
    另外你可以看下,下面有个帖子是讲1200跟V90走PN通讯的,G120和V90是一个道理的,可以参考下。
    陈宇凡1990
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 4100 分
    在线时间: 55(小时)
    注册时间: 2018-06-04
    最后登录: 2024-07-28
    查看陈宇凡1990的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-03-14 08:39
    说错了,不是3台G120,是3台V90,1215C 有2个以太网口的啊?