dyysam513
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 272 点
下载积分: 4163 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2015-05-21
最后登录: 2024-11-19
查看dyysam513的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-12 13:31
现在有2台GT2310的三菱触摸屏,需要控制三台FX5U。我用交换机进行全部连接起来。帮忙看看是不是设置错了。出现的问题是空调PLC只有一个触摸屏能通讯上。另外一个触摸屏点击会卡顿,连接不上空调plc
结构如下。


第一台HIM设置如下
  

  

  

第二台HIM设置如下:


  

  

第一台PLC设置如下:


  

第二台PLC设置如下:
  

  

第三天PLC设置如下:
  

  
[ 此帖被dyysam513在2019-03-12 13:36重新编辑 ]
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14955 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-11-14
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-12 19:58
你交换机放那么多干啥啊,按道理一个就够了,要不默认网关去掉
楼主留言:
因为网线已经拉了,然后这是后加的。交换机多了会有影响吗?现在的设置有没有问题呀?明天试试默认网关关掉。
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.