有两台CJ1M系列PLC 走232串口pclink通讯。用的是CPU上的232口 通讯线2-3 3-2 9-9 45短接 主站允许链接数0 从站站号0 链接区 主站3100-3109 从站D3110-3109
CPU DIP开关全部OFF 为什么链接区不共享。各位大神,有用过的吗~
分享
zlm1026
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
180 点
下载积分:
1597 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2014-04-09
最后登录:
2021-11-23
查看zlm1026的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-11 13:58
只看该作者
|
小
中
大
已解决 主站最大链接数设为1 从站号设为1 就可以了。
分享
neuser
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
129 点
下载积分:
750 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2017-12-23
最后登录:
2024-12-23
查看neuser的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-04-10 19:25
只看该作者
|
小
中
大
允许数设为1,从站随便设站号吧,不用一定设成1,0也行 对不?
分享
chenjiuwei
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
96 点
下载积分:
638 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2016-11-10
最后登录:
2021-11-23
查看chenjiuwei的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2019-04-23 13:17
只看该作者
|
小
中
大
应该是