楼主  发表于: 2019-03-09 13:08
6台步进,需要走2.5米的拖链线,如果每台都用1根线,需要大拖链。

所以想,是否用一个24芯的拖链线,直接供6台步进

这样会不会出现干扰问题

求帮忙看看看~
892777011
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2021-11-21
查看892777011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-23 11:06
最好单独走线,28的电流估计就几百毫安,0.3平方的屏蔽线就够了,6条线也没多粗,还比24芯的好走线,注意要用拖链电缆