楼主  发表于: 2019-03-07 10:23
請問各位大大台達B07E515觸碰面板 我想要讀取PV值(因為我輸入R64)都讀不到 就直接通訊錯誤  設定RW0只能讀取SV值 不能輸入 是否可以幫忙看哪裡錯誤了
附件: Desktop.rar (1478 K) 下载次数:19
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-08 00:50
图片已经说明很详细,
首先设备参数正确,
触摸屏应该选择4X地址,H40对进10进64,
多测试几次,如选用地址65,或者63,
可用电脑连USB转485监控DOP发出的报文,
是否与图片相对应。

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(loveday0831) 真诚感谢!