loveday0831
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 97 点
下载积分: 647 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-12-29
最后登录: 2022-11-29
查看loveday0831的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-07 10:23
請問各位大大台達B07E515觸碰面板 我想要讀取PV值(因為我輸入R64)都讀不到 就直接通訊錯誤  設定RW0只能讀取SV值 不能輸入 是否可以幫忙看哪裡錯誤了
附件: Desktop.rar (1478 K) 下载次数:19
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-08 00:50
图片已经说明很详细,
首先设备参数正确,
触摸屏应该选择4X地址,H40对进10进64,
多测试几次,如选用地址65,或者63,
可用电脑连USB转485监控DOP发出的报文,
是否与图片相对应。

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(loveday0831) 真诚感谢!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/