楼主  发表于: 2019-03-04 13:00
36.37输出报警两个脚。36接了0v,37接了PLC输入点。但驱动器报警时比如报21.0
,报警输出信号不断开?什么原因,我是台达PLC
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 30455 分
在线时间: 1778(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2025-02-19
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-28 02:55
三极管漏电流,加个上接或下拉电阻,可惜靠诉你了你又不知道怎么接