abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-27 10:52
220V线圈接触器接到380V上,或380V线圈接触器接到220V上,是不是都会烧线圈,都是过流造成的吗?
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 804 个
工控威望: 1138 点
下载积分: 4183 分
在线时间: 392(小时)
注册时间: 2009-03-24
最后登录: 2024-11-26
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-13 20:19
这个问题我就遇到过,220V的上380V的电有可能一通电就烧了,380V的上220V的电,吸合很费劲一直抖动,然后你设备就危险了啊,所以要避免这种事情的发生啊