220V线圈接触器接到380V上,或380V线圈接触器接到220V上,是不是都会烧线圈,都是过流造成的吗?
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1197 个
工控威望:
1742 点
下载积分:
7563 分
在线时间: 579(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2025-01-07
查看sanlihu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-12 16:46
全看
|
小
中
大
220V线圈接380V,电压过高,接触器快速吸合后,铁芯磁饱和了,电流很大,时间长点会烧
380V线圈接220V,线圈吸合的力量不够,铁芯无法吸合,磁阻大,电感小,线圈流过的电流也很大,到时间也会烧。若是接触器的反力弹簧差点,吸合距离短点,也能吸合,但是线路电压一波动(国标范围内)接触器会跳开。
吉圆电气 QQ751673698