liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 25286 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2017-06-16
最后登录: 2024-11-12
查看liushaopeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-26 12:27
请教各位大佬!关于变频器或伺服的主回路断路器选择,你们一般是选择的C型还是D型啊?我个人觉得变频器与伺服算是软起动器,应该用C型就行吧?为什么网上好多说要用D型?还请各位大佬赐教一二!谢谢!
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1973 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 48617 分
在线时间: 555(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-14
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-27 12:54
C型也可以!如果是设备厂商还是建议用D型的,D型脱扣电流要大一些!免得以后给自己找麻烦!实际在你用变频与伺服的情况下,两款断路器最大的区别就是瞬时脱扣电流不一样了,都只是起短路保护,过载都有驱动器本体来完成!