dyysam513
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 272 点
下载积分: 4163 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2015-05-21
最后登录: 2024-12-11
查看dyysam513的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-20 16:25
现在有一台FX5U32MR与GT2310以太网通讯,通讯不上。我的网线长度为30米,网线接法一头A类型一头B类型。点击触摸屏没反应,换了2跟网线都没用。然后我用短的网线连接通讯正常。请教一下这是为什么?打电话给客服,客服说100米以内都是可以的。是不是我设置问题还是什么?还有一台Q系列的PLC也是这个问题。是不是触摸屏设置的哪里不对?
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 749 个
工控威望: 4440 点
下载积分: 4314 分
在线时间: 2969(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-12-21
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-20 16:39
跑乙太網線兩頭都用同一種接法就好.
引用
引用楼主dyysam513于2019-02-20 16:25发表的 FX5U与三菱HIMGT2310以太网通讯 :
同一种接法也不行,然后打给客服,客服说要交叉接法。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~