toxd2004
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 136 点
下载积分: 11629 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2010-08-13
最后登录: 2024-11-18
查看toxd2004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-19 17:31
伦茨伺服控制器报电机跟随误差(9005)
型号E94ASHE0174
请高人指点,我们现在有一台伦茨伺服控制器在正常生产中突然报:电机跟随误差(9005)。而且在任何一个执行原点回归都把当前点当成原点;执行前进后退动作就报警:电机跟随误差(9005);
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8222 个
工控威望: 10351 点
下载积分: 21049 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-19 18:55
检查伺服电机旋转变压器的接线反馈方面。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1768 个
工控威望: 1928 点
下载积分: 6976 分
在线时间: 446(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-11-21
查看goldage的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-02-19 21:32
编码器线路问题啊