楼主  发表于: 2019-02-18 12:22
图片:
请帮看下FX3U定位子程序为什么不执行?
附件: fx3u子程序调用定位.zip (179 K) 下载次数:56
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
hzf1968
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 115 点
下载积分: 574 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2010-11-02
最后登录: 2020-04-11
查看hzf1968的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-18 13:58
引用
引用第1楼zqszk123于2019-02-18 12:53发表的  :
定位要一直使能的!你这就调用一次不行

能说具体点吗?
hzf1968
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 115 点
下载积分: 574 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2010-11-02
最后登录: 2020-04-11
查看hzf1968的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-02-18 14:06
实际程序中,调用肯定是不只一次的,这里只是提出一部分主程序来进行验证。
hzf1968
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 115 点
下载积分: 574 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2010-11-02
最后登录: 2020-04-11
查看hzf1968的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-02-19 15:12
怎么感觉三菱子程序调用没西门子的方便,软元件总是维持子程序中的状态,有什么好的方法吗?
hzf1968
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 115 点
下载积分: 574 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2010-11-02
最后登录: 2020-04-11
查看hzf1968的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-02-19 15:33
图片:
改成这样的了
hzf1968
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 115 点
下载积分: 574 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2010-11-02
最后登录: 2020-04-11
查看hzf1968的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-02-19 15:38
发现在子程序没执行完的情况下,接通X01,Y17有输出,怎么回事?不是说执行完子程序,再返回到调用子程序的下一步执行吗?还是我的理解错了?
hzf1968
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 115 点
下载积分: 574 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2010-11-02
最后登录: 2020-04-11
查看hzf1968的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-02-27 14:55
谢了,问题已解决。有时不执行,是驱动状态继电器M8348\M8358等仍为1,先将其复位就行了。