taotaozhang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 228 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2007-09-09
最后登录: 2024-12-16
查看taotaozhang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-12 15:39
请教一下大神:
QD77ms16复位伺服驱动器的报警寄存器?可以用模块Cd.5(轴错误复位)来解除Md.114(伺服报警)吗?
谢谢。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28515 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-12 20:02
能不能复位取决于伺服的错误代码,如E6就复位不了。
自动化单机,生产线,项目编程调试!