sanma
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 615 分
在线时间: 425(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-11-22
查看sanma的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-27 08:15
有没有大侠用过E+H电磁流量计,能不能详细说明一下具体用法和注意点?
张少磊
已入工控深似海,从此红尘是路人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 745 点
下载积分: 175 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2014-05-21
最后登录: 2024-11-22
查看张少磊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-27 08:52
有说明书吗?设置几个参数就行了
sanma
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 615 分
在线时间: 425(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-11-22
查看sanma的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-27 09:02
引用
引用第1楼张少磊于2019-01-27 08:52发表的  :
有说明书吗?设置几个参数就行了

能不能具体说一下,说明书说得很模糊,还有它的量程是不是可以设定的?谢谢
张少磊
已入工控深似海,从此红尘是路人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 745 点
下载积分: 175 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2014-05-21
最后登录: 2024-11-22
查看张少磊的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-27 10:59
首先你要输入密码进入设定菜单 流量计的口径就是密码 比如DN50  密码就是0050  然后设定测量的单位 在SYSTEM参数组 如果是4-20MA输出在current out put 参数组设定需要的量程,如果是脉冲输出在pulse/FREQUENCY OUTPUT 参数组选择无源正或无源负脉冲输出  然后在PROCESS PARAMETER 组设置小流量切除值即可 还有不明白的请打E+H计数服务支持4008862580
sanma
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 615 分
在线时间: 425(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-11-22
查看sanma的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-27 12:20
引用
引用第3楼张少磊于2019-01-27 10:59发表的  :
首先你要输入密码进入设定菜单 流量计的口径就是密码 比如DN50  密码就是0050  然后设定测量的单位 在SYSTEM参数组 如果是4-20MA输出在current out put 参数组设定需要的量程,如果是脉冲输出在pulse/FREQUENCY OUTPUT 参数组选择无源正或无源负脉冲输出  然后在PROCESS PARAMETER 组设置小流量切除值即可 还有不明白的请打E+H计数服务支持4008862580

非常感谢