楼主  发表于: 2019-01-22 10:26
描述:GXworks3高速IO设置如下
图片:
图片:
图片:
PLC是 三菱FX5U。
伺服放大器:MR-JE-20A
伺服电机:200W

第一个情况,转速特别慢,电子齿轮比啥的在哪里修改呢?
第二个情况,正转Y4有输出并且能转,反转就没输出了。。

我换过100W的电机和放大器 一切正常。
smtplc
FOREVER
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1137 个
工控威望: 1351 点
下载积分: 23605 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2006-08-20
最后登录: 2025-02-10
查看smtplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-23 08:29
你把Y4断开或接上试下,是不是只有一个方向?正常的话FX3U如果是正脉冲就正转(Y4=1或=0),如果是负脉冲就反转((Y4=0或=1),在约对指令中,不分正负脉冲,只与约对位置有关.如A点X轴位置是5000,往右(如正转,Y4=1)走到绝对位置5000点处,再走B点X轴位置是4000,往左(如Y4=0,程序自动让Y4=0或等1)反向走到绝对位置4000点处,