发表于: 2019-01-22 10:26
全看
|
小
中
大
描述:GXworks3高速IO设置如下
图片:
图片:
图片:
PLC是 三菱FX5U。
伺服放大器:MR-JE-20A
伺服电机:200W
第一个情况,转速特别慢,电子齿轮比啥的在哪里修改呢?
第二个情况,正转Y4有输出并且能转,反转就没输出了。。
我换过100W的电机和放大器 一切正常。
分享
kps000
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
113 个
工控威望:
634 点
下载积分:
7555 分
在线时间: 191(小时)
注册时间:
2018-12-04
最后登录:
2024-11-22
查看kps000的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-22 14:53
全看
|
小
中
大
你用的不是绝对指令吧,增量是往一个方向跑的啊
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(xugong1996) 热心助人!