引用引用第2楼Q02UCPU于2019-01-22 10:38发表的 :1、 10*10那里可能有影响2、监视一下PLC发出的脉冲,轴1应该是SD8340 或看一下SD5540 SD55423、再确认一下伺服的接线和参数, 这里设置错会导致的很慢。
引用引用第4楼工控新兵蛋子于2019-01-22 11:09发表的 :那就是你的放大器的齿轮比和控制模式设置有问题设置合适的电子齿轮比然后控制模式选择正反转脉冲
引用引用第10楼chenyong于2019-01-22 15:25发表的 :这个是要同时2个参数的,具体的忘记了,1个改了没用,做笔记的手册不在身边,肯定在PA里面设置