描述:GXworks3高速IO设置如下
图片:
图片:
图片:
PLC是 三菱FX5U。
伺服放大器:MR-JE-20A
伺服电机:200W
第一个情况,转速特别慢,电子齿轮比啥的在哪里修改呢?
第二个情况,正转Y4有输出并且能转,反转就没输出了。。
我换过100W的电机和放大器 一切正常。
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1379 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-22 10:38
全看
|
小
中
大
1、 10*10那里可能有影响
2、监视一下PLC发出的脉冲,轴1应该是SD8340 或看一下SD5540 SD5542
3、再确认一下伺服的接线和参数, 这里设置错会导致的很慢。
你的这个情况,我分析有一种蛮大可能,你把方向的Y,接到伺服的脉冲上了。。。