xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-22 10:26
描述:GXworks3高速IO设置如下
图片:
图片:
图片:
PLC是 三菱FX5U。
伺服放大器:MR-JE-20A
伺服电机:200W

第一个情况,转速特别慢,电子齿轮比啥的在哪里修改呢?
第二个情况,正转Y4有输出并且能转,反转就没输出了。。

我换过100W的电机和放大器 一切正常。
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19357 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-12-19
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-22 17:41
你要看一下参数PA13设定了多少,这个参数是要根据你PLC输出的脉冲类型和你现场的接线方式来确定的,例如你要脉冲加方向的模式,那你可以设定为:0111,如果你是正反向脉冲串,那你可以设定为:0110,供参考,不对请纠正