我在S7-200PLC里写了很多个POU,里面有相同的输出点,但是POU的调用都是单独调用的,如果我只调用一个POU,那另一个没有被调用的POU里的输出线会造成双线圈输出吗
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-19 17:06
不扫描的程序不应运算结果,只是要注意的,如果最后一次扫描结果为1,而后没有调用其他pou,结果依旧为1