用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
西门子 Smart V3 1000的触摸屏,想和FX 5U 建立通讯
上一主题
下一主题
704工程
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
134 点
下载积分:
740 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2017-06-03
最后登录:
2024-01-15
查看704工程的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-01-18 11:08
全看
|
小
中
大
如题,各位同志们,现有一块西门子 Smart V3 1000的触摸屏,想和三菱FX 5U 建立通讯。
网上搜了一下,没找到,自己尝试了半天,也没解决,于是,上来问问各位大佬。
IE V3的 连接 窗口里,三菱只能选择 422 ,没法选择485.
分享
lmy19870804
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
97 点
下载积分:
488 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2014-08-19
最后登录:
2024-07-11
查看lmy19870804的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-18 11:10
全看
|
小
中
大
直接在触摸屏中选择连接FX系列PLC,通讯线就是FX的编程线就可以了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
西门子 Smart V3 1000的触摸屏,想和FX 5U 建立通讯
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问