如题,各位同志们,现有一块西门子 Smart V3 1000的触摸屏,想和三菱FX 5U 建立通讯。

网上搜了一下,没找到,自己尝试了半天,也没解决,于是,上来问问各位大佬。

IE V3的  连接  窗口里,三菱只能选择 422 ,没法选择485.
suegu2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 584 点
下载积分: 6619 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2024-11-29
查看suegu2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-18 21:14
楼上的,5U的编程线是网线。估计楼主是想和5U的485端子连接,其实可以试试MODBUS RTU方式,不一定要用三菱的协议。