楼主  发表于: 2019-01-16 10:37
图片:
图片:
图片:
图片:
请各位师傅分析下什么原因造成?是灰尘造成?还是开关质量造成?开关估计是80-90年代的日本设备原装的。特别是留线头的端子螺丝已经变形且看到铜汁已经与开关的绝缘胶木融合。中间的端子完全融掉了。
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-10-22
查看1992sd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-17 11:01
配电柜要定期点检,检查螺丝有没松,有没有发热氧化。你这是螺丝松了,导致接触电阻增大,引起发热而最终烧毁。