图片:
图片:
图片:
图片:
请各位师傅分析下什么原因造成?是灰尘造成?还是开关质量造成?开关估计是80-90年代的日本设备原装的。特别是留线头的端子螺丝已经变形且看到铜汁已经与开关的绝缘胶木融合。中间的端子完全融掉了。
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2835 个
工控威望: 4464 点
下载积分: 215487 分
在线时间: 3187(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2025-01-03
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-16 16:21
只知道使用设备而忽略保养的结果!!!!!!
导致烧毁的原因是:接头处因热涨冷缩而出现松动。也就是我们常说的接触不良继而导致工作时产生发热直至烧毁。
看楼主的这个电箱在烧毁的过程中应该会有爆炸声!!
  
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等