请各位师傅分析下什么原因造成?是灰尘造成?还是开关质量造成?开关估计是80-90年代的日本设备原装的。特别是留线头的端子螺丝已经变形且看到铜汁已经与开关的绝缘胶木融合。中间的端子完全融掉了。
分享
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
313 点
下载积分:
16720 分
在线时间: 800(小时)
注册时间:
2011-03-23
最后登录:
2025-01-31
查看cbj198188的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-17 11:11
全看
|
小
中
大
首先是空开中间相接触不良,松动,发热,时间久了,空开塑料绝缘老化,后期发展很快,相间拉弧短路着火造成此现象。原因分析:1、安装接线没压接牢固,或空开触头结合面接触不良。2、设备巡检不到位,初期发热期间未发现处理。3、设备维护不到位,盘内环境差。