请各位师傅分析下什么原因造成?
上一主题
下一主题
泰山之石
A
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2229 个
工控威望:
2459 点
下载积分:
11626 分
在线时间: 913(小时)
注册时间:
2008-11-12
最后登录:
2024-11-22
查看泰山之石的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-01-16 10:37
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
请各位师傅分析下什么原因造成?是灰尘造成?还是开关质量造成?开关估计是80-90年代的日本设备原装的。特别是留线头的端子螺丝已经变形且看到铜汁已经与开关的绝缘胶木融合。中间的端子完全融掉了。
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-26
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-16 11:53
全看
|
小
中
大
看图好像中间的接触器的控制的设备出了问题,
接触器卡死,电线电流过大,发热起火