yb6byl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 740 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-07-18
最后登录: 2019-12-14
查看yb6byl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-08 15:32
                   在配电柜中,如果有刀开关和空气断路器,总电源进来后是先通过刀开关还是先通过空气断路器,还是这两个谁在前谁在后都无所谓?
cmgsdj
诚心 诚意 诚信
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 677 点
下载积分: 3601 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2018-11-11
最后登录: 2024-12-23
查看cmgsdj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-08 19:45
同意上楼说的,先刀后断,维修时,空开断开,隔离拉开,安安全全