yb6byl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 740 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-07-18
最后登录: 2019-12-14
查看yb6byl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-08 15:32
                   在配电柜中,如果有刀开关和空气断路器,总电源进来后是先通过刀开关还是先通过空气断路器,还是这两个谁在前谁在后都无所谓?
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-09 09:54
高压柜多是刀--断---刀,低压联络柜也是刀---断---刀,且有防防联锁。
低压配电柜要求不高,刀---断组合就能胜任工作。
吉圆电气 QQ751673698