隔壁车间维修人员过来问了一个汤圆机故障,说是屏显示通讯故障,跟着过去帮着检查一下,他介绍说是PLC在另外一样的机器上拆换,还是显示通讯故障,仔细检查了更换的PLC,发现有2根通讯板接线错误,更正过来,还是显示通讯故障。取来电脑接上PLC通讯线,调出程序保存,再连上拆下的PLC,调出程序保存,打开2个程序找出PLC和变频器通讯部分,1个通讯写MOVP H70 D8120 另1个通讯写MOVP H90 D8120,原来如此,2个变频器通讯地址不同,改好变频器通讯地址,程序写入PLC,开机正常。修复使用。
想其原因应该是原来PLC通讯板接线脱落,他接线时接错了,以为是PLC故障,换了PLC,结果变成这样了。把另1个PLC变频器通讯地址改好装到另1个汤圆机,开机正常。 1个小的接线问题造成几经周折,引以为戒。