设备上用的是2N的1PG,已经停产了,3U的1PG能不能直接替换?
dwx123456
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6557 分
在线时间: 471(小时)
注册时间: 2016-03-07
最后登录: 2024-11-28
查看dwx123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-07 13:28
引用
引用第4楼langui于2019-01-07 08:29发表的  :
可以直接替换,程序也不用改。2N的是100K,3U的是200K。2N只支持FROM-TO,3U的支持FROM-TO,也支持U0\G0指令

谢谢,我查了资料对比过,前面的的29个缓冲存储器定义一样的,只是识别码不一样,应该可以替换