zhoushanyiye
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2018-06-24
最后登录: 2024-09-29
查看zhoushanyiye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-02 09:41
我公司配电输送不合理。从开关柜出来。每条线选用的断路保护容量不一,短路引发总电柜跳闸,需要改善。

从主电柜出来6个空气开关,容量63——100A,下级选用225A(四条流水线),100A(分线体),64A,32A(配件房),





需要怎么改善,各级需要什么功能开关,请指教。谢谢大佬,
祝新年如愿,心想事成
李飞师傅
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 674 点
下载积分: 4061 分
在线时间: 470(小时)
注册时间: 2014-09-22
最后登录: 2024-11-22
查看李飞师傅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-02 22:26
你好!
        问一下你的变压器容量是多大的,有几个主受柜,单个主受柜有多大容量,
四条流水线的总容量有多少,单条流水线的容量有多大,(分线体容量有多大),(配件房容量有多大),根据这下数据来计算开关的容量。
根据从上到下,从大到小来选开关。