dyysam513
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 272 点
下载积分: 4163 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2015-05-21
最后登录: 2024-11-19
查看dyysam513的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-31 14:24
选了一款三菱QJ71C24-R4,CH2跟欧姆龙温控器做modbus通讯。现在出现一个问题,读取温控器的显示值是可以的,写入设定值不行,请大师帮忙看看程序。还有我有10台温控器每个读取和写入都要建立协议号吗?建立协议占有D0-D130,这段地址是不是就不能用了?
我读取温控器地址到D0,为什么温度显示值在D6?

附件为程序,请帮忙看看







      
附件: 求助PLCQ通讯.zip (3505 K) 下载次数:361
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
huch1111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 248 点
下载积分: 36115 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2016-07-28
最后登录: 2024-11-19
查看huch1111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-04 16:44
D0 是从站号 D1 是MODBUS首地址  你传的16进制0  读取的2个数据 16进制  0 数据存在D5   1数据存在D6  看看说明书的数据显示格式吧 是不是 D6 D5  d5站小数点
[ 此帖被huch1111在2019-01-04 16:56重新编辑 ]