qj71c24n-r4与欧姆龙温控器通讯可以读取不能写入?
上一主题
下一主题
dyysam513
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
228 个
工控威望:
272 点
下载积分:
4163 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2015-05-21
最后登录:
2024-12-11
查看dyysam513的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-12-31 14:24
全看
|
小
中
大
选了一款三菱QJ71C24-R4,CH2跟欧姆龙温控器做modbus通讯。现在出现一个问题,读取温控器的显示值是可以的,写入设定值不行,请大师帮忙看看程序。还有我有10台温控器每个读取和写入都要建立协议号吗?建立协议占有D0-D130,这段地址是不是就不能用了?
我读取温控器地址到D0,为什么温度显示值在D6?
附件为程序,请帮忙看看
附件:
求助PLCQ通讯.zip
(3505 K) 下载次数:362
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
wayu
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
408 个
工控威望:
1445 点
下载积分:
85371 分
在线时间: 474(小时)
注册时间:
2008-08-01
最后登录:
2024-12-21
查看wayu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-02 09:59
全看
|
小
中
大
GP.CPRTCL U6 K2 K1 D50 M100
U6 起始IO的高两位
K2 选择通道1,2选择通道2
K1 连续协议执行的数量,最多8
D50 控制数据启始地址
M100 执行完成后置为ON 的位软元件编号
K1 连续协议执行的数量,最多8
应写K2,执行2个协议。
MOV K2 D53 增加
分享