按一次按钮X0,指示灯Y0亮,再按Y0灭,再按Y0亮,再按Y0灭,如此循环动作。程序如下图,第二次按X0为什么Y0会亮,M1常闭也断开了呀
分享
奏者之曲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
244 点
下载积分:
2373 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2018-11-04
最后登录:
2020-08-29
查看奏者之曲的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-31 19:35
全看
|
小
中
大
最前面的那一步
ld x0
pls m1
可以省略掉的。
改成
ldp x0
ani y0
ld y0
ani x0
orb
out y0。
改掉多余的步骤可以提高plc的扫描时间和运行反应。