雷雷也有遗憾
授人以鱼不如授人以渔
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 1022 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2018-12-05
最后登录: 2024-07-31
查看雷雷也有遗憾的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-28 09:31
各位大神前辈,我想请教一些关于西门子200PLC modbus通讯问题,就是比如说一个0952这个数据传送到另一台200PLC上,他直接接收的数据是0952还是5209 然后转换一下成为0952,如果是发送到第三方仪表又是怎样?如第三方设备与200PLC 进行modbus通讯时,第三方设备需要向PLC发送数据0952,这是PLC通过modbus直接接收到的数据是0952还是5209 ?需不需要转换一下,如果需要转换该怎么转换呀?
   望各路大神前辈解惑
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 897 个
工控威望: 4115 点
下载积分: 1692 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-09-21
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-28 11:40
0952接收也是0952,不需要转换的,除非你发送错了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(雷雷也有遗憾) 热心助人!
    qinchenglim
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1217 个
    工控威望: 1318 点
    下载积分: 3934 分
    在线时间: 739(小时)
    注册时间: 2009-06-09
    最后登录: 2024-09-28
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-12-28 15:48
    我用modbus与第三方仪表通讯,读取的数据大部分都需要进行楼主所说的高低字交换;但是今年8月份在重庆做的一个项目用的重庆的一家公司的流量计,读取的数据就不要进行高低字交换。要不要转换是仪表那边决定的。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(雷雷也有遗憾) 热心助人!