苏幕遮天星动
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 97 点
下载积分: 1435 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2018-11-13
最后登录: 2019-01-08
查看苏幕遮天星动的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-26 09:15
刚转行工控一年不到,我所在公司用的都是三菱系列,网上自由口通信视频都是用的西门子s7-200,在视频中西门子有取地址&vbxx,那三菱是不是只能靠变址v z来实现变量地址改变,没有像c语言中的取地址符&?先说声谢谢了。
苏幕遮天星动
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 97 点
下载积分: 1435 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2018-11-13
最后登录: 2019-01-08
查看苏幕遮天星动的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-26 10:57
谢谢,我知道三菱也可以无协议通信,但是没有看到过实例,不知道该怎么编写,比如像指针一样地址可以变换,西门子用的类似c语言的取地址符&,三菱我只知道变址符 v和z,我习惯c语言,想知道三菱能不能在梯形图里编写带变址&的程序。
苏幕遮天星动
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 97 点
下载积分: 1435 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2018-11-13
最后登录: 2019-01-08
查看苏幕遮天星动的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-26 10:58
引用
引用第1楼guoqing3511于2018-12-26 09:16发表的  :
有自由口协议(三菱无协议通讯)。

3楼  发表于: 2018-12-26 14:20
引用
引用第4楼两只橙于2018-12-26 11:12发表的  :
常规的指令变址有点类似吧,但肯定没有C的好用,看下新的那种高级系列PLC,应该有带支持C语音的,可以C语音和梯形图结合,欧姆龙都有三菱应该也会有..

大神,我还有个问题,像三菱fx2n的中断源只有三种,外部输入中断,定时中断,以及高速计数中断,翻了整个手册都没看到事件中断,而自由口通信肯定要用到事件中断,不知道高级的三菱系列有没有?