lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5503 分
在线时间: 769(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-25 09:58
最近有朋友在咨询这个小程序,现再发上来和大家共同学习。另外原来的回复中有朋友说用移位指令更方便,用这个方式太麻烦;个人认为用移位指令处理多工位转盘或多工位的流水线更合适,但多个工位不确认时序响应用先入先出更合适,这个指令更适合多个工位做同样的工作,哪个先完成后续的处理先响应处理哪个工位。对于多工位的预约响应处理哪位朋友有更好的方法也欢迎回复讨论。
附件: 先入先出排队.rar (173 K) 下载次数:1563
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(明月照我心) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(会是快乐) 热心助人!
  • 下载积分:+1(xhilyxhily)
  • 下载积分:+3(mk自动化) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(chhape) 多谢大神分享
  • 下载积分:+1(leechengyu) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(新工电工) 感谢分享!
  • 天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
    小八哥
    电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 583 个
    工控威望: 2137 点
    下载积分: 2237 分
    在线时间: 717(小时)
    注册时间: 2016-02-18
    最后登录: 2024-11-17
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-12-25 10:22
    先入先出     移位指令也能做       用信捷PLC的时候      6个工位调用一台测试仪器的时候 就做过  
    小八哥
    电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 583 个
    工控威望: 2137 点
    下载积分: 2237 分
    在线时间: 717(小时)
    注册时间: 2016-02-18
    最后登录: 2024-11-17
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-12-27 12:00
    图片:
    图片:
    图片:
    图片:
    图片:
    图片:
    代码我就不上传了  截点图吧  有兴趣的自己去敲  
    功能就是 16个工位 产品测试结果  要上传到触摸屏 触摸屏是MCGS的  
    因为不想做16个 数据记录的画面 而MCGS的数据采集是有延迟的  会造成  采集信号已经更新  显示数据没有更新的问题   就采用了先入先出的 功能  信捷没有这指令   就自己做了    
    小八哥
    电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 583 个
    工控威望: 2137 点
    下载积分: 2237 分
    在线时间: 717(小时)
    注册时间: 2016-02-18
    最后登录: 2024-11-17
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-12-27 12:04
    M111-M116分别是16个工位的测试完成信号  D3100-3106是1工位需要上次的数据   D3110-D3116是2工位需要上次的数据  依次类推