楼主  发表于: 2018-12-17 19:07
现场最大电机是55KW 380V的,仪表为4-20ma两线制的,由于安装空间问题不好分桥架铺设,全部走在一个桥架里,仪表线带屏蔽层,请问运行起来干扰会不会很大。
陈梦瑶
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 125 点
下载积分: 523 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2018-12-08
最后登录: 2024-11-24
查看陈梦瑶的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-17 21:51
是在无法分开走,就在一个线槽里面分开信号线和动力线不要交叉,影响还是有的,具体多大还是得看运气,最好是把屏蔽线全部接上