380V 55kw电机电缆和仪表电缆能不能走在同一个桥架?
上一主题
下一主题
hs4292
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
127 点
下载积分:
755 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2017-02-27
最后登录:
2020-11-23
查看hs4292的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-12-17 19:07
全看
|
小
中
大
现场最大电机是55KW 380V的,仪表为4-20ma两线制的,由于安装空间问题不好分桥架铺设,全部走在一个桥架里,仪表线带屏蔽层,请问运行起来干扰会不会很大。
分享
陈梦瑶
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
125 点
下载积分:
523 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2018-12-08
最后登录:
2024-11-24
查看陈梦瑶的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-17 21:51
全看
|
小
中
大
是在无法分开走,就在一个线槽里面分开信号线和动力线不要交叉,影响还是有的,具体多大还是得看运气,最好是把屏蔽线全部接上