hs4292
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 127 点
下载积分: 755 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2017-02-27
最后登录: 2020-11-23
查看hs4292的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-17 19:07
现场最大电机是55KW 380V的,仪表为4-20ma两线制的,由于安装空间问题不好分桥架铺设,全部走在一个桥架里,仪表线带屏蔽层,请问运行起来干扰会不会很大。
电子手
骨灰级电子爱好者,专业的工控、自动化设备维修,丰富的经验,能
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 149 点
下载积分: 459 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-07-16
最后登录: 2024-11-19
查看电子手的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-19 09:42
分开5厘米也是分开,辐射干扰都会降低很多很多;你就算拿一片薄如1毫米的铝板将线隔离开来,都能完全杜绝辐射干扰了,怎么叫没办法隔离呢?