用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC校验不一致
上一主题
下一主题
gadna9
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
202 点
下载积分:
823 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2016-08-02
最后登录:
2019-12-06
查看gadna9的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-12-16 11:16
只看楼主
|
小
中
大
用三菱官网下载的最新GX WORKS2 1.576A读取设备程序,再与设备的程序校验,都提示校验不一致。校验结果是设备里有几行程序,而我读出来的程序没有,怎么回事?
分享
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
367 个
工控威望:
486 点
下载积分:
1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间:
2010-08-06
最后登录:
2024-11-12
查看戆狮的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-17 09:56
只看该作者
|
小
中
大
程序是用了标签功能。程序没有将最后一次完整的编译信息写入PLC。先读出带标签的编译信息,再另新建一个不带标签的读出梯形图,可两个融合起来。
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC校验不一致
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问