FX3U16MT是漏型输出,为何源型接法也能通,我今天试了一下,两种接法都通了,求指导
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-13 12:56
如果你用万用表,电阻档,测量没有接线的FX3U-MT

Y和COM之间,如果量反了,就一直是通的。  如果量正了,那是ON时电阻很低,OFF时电阻无穷大。

所以如果你接成源型,就有可能是永远通。关不了。
楼主留言:
我用 M8000,让Y0-y5接通,再什么都没有接de情况下,用万用表测量,测量的结果是:Y0-Y2正反都通,Y3-Y5却不通;万用表打到电阻档,Y3--Y5基本为2.5KΩ,Y0-Y2正反电阻基本在1Ω以下。我防止PLC损坏导致这样的问题,我Y0-Y5都接了一遍继电器,都能 正常工作,而且漏型源型接法都可以工作。请帮帮我看看什么情况。