FX3U16MT是漏型输出,为何源型接法也能通,我今天试了一下,两种接法都通了,求指导
分享
彭万生
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1893 个
工控威望:
2102 点
下载积分:
131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间:
2013-08-04
最后登录:
2024-04-17
查看彭万生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-15 10:06
全看
|
小
中
大
我其他的型号(不限于三菱)输入端,偶然拿错传感器,碰到过楼主这样的源漏型感应输入都有效的。但是不敢如此使用,还是最终按手册要求应用