默默无闻的猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 130 点
下载积分: 712 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2017-06-03
最后登录: 2019-02-01
查看默默无闻的猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-12 11:25
    我有个FX2N-2AD模块 ,变送器是4-20MA输出的,2AD模块采集到4MA时 还有400多的值,对应不了 4MA时的采集值,请问这需要怎么调。
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-12 12:37
FX2N-2AD的手册上写的是  4-20MA 对应0-4000



会不会已经被 调整过?有个小螺丝可以拧。但很麻烦。
楼主留言:
这个模块刚买的没有动过。但不知为何零点不对
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
人机工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 106 点
下载积分: 473 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2018-07-08
最后登录: 2022-09-08
查看人机工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-13 09:22
2AD的调试特别麻烦 推荐4AD的
楼主留言:
主要是坑都挖了,只能自己填了