为什么PLC算出来的和计算器算出来的不一样?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6782 个
工控威望: 38385 点
下载积分: 5316 分
在线时间: 9556(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-01-19
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-11 16:24
引用
引用第3楼suegu2于2018-12-11 16:18发表的  :
单精度浮点就这样了  双精度就OK了,就是三菱没有



双精度也不OK,它只能保持15位精度,然后16位就是这个样子了。