valentine_xu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 198 点
下载积分: 615 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2011-04-27
最后登录: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-06 21:13
我用三菱3u plc左边带一个3u-cnv-bd和fx3u485adp-mb.用通道一和三菱d700变频器通讯,无法连接,用通道2也不行,rd和sd指示灯不亮。我把3u-cnv bd换成3u 485 bd和485adp mb,用通道2,正常。为什么,所有模块都是新的,是不是fx3u plc用485adp mb必须用通道2,求解
baozi_mantou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 688 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2016-12-23
最后登录: 2023-07-26
查看baozi_mantou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-10 15:10
变频器需要进行参数设定,包含79号参数设置为0/2,340号参数设置为1。然后按照PLC  CH1设定变频器117-124号参数,主要设置波特率/数据位/停止位等。
楼主留言:
都设置过了,没有问题,但是就是用通道一通讯不了,m8411不接通