三菱3u plc与三菱变频器modbus rtu 通讯求解
上一主题
下一主题
valentine_xu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
198 点
下载积分:
615 分
在线时间: 64(小时)
注册时间:
2011-04-27
最后登录:
2024-08-23
查看valentine_xu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-12-06 21:13
全看
|
小
中
大
我用三菱3u plc左边带一个3u-cnv-bd和fx3u485adp-mb.用通道一和三菱d700变频器通讯,无法连接,用通道2也不行,rd和sd指示灯不亮。我把3u-cnv bd换成3u 485 bd和485adp mb,用通道2,正常。为什么,所有模块都是新的,是不是fx3u plc用485adp mb必须用通道2,求解
分享
source08
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
538 个
工控威望:
6769 点
下载积分:
7094 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2011-03-01
最后登录:
2024-11-26
查看source08的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-10 17:22
全看
|
小
中
大
RS485-BD模块是需要用无协议通信方式才可以,不支持RTU通信方式。
分享
source08
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
538 个
工控威望:
6769 点
下载积分:
7094 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2011-03-01
最后登录:
2024-11-26
查看source08的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-12-10 17:27
全看
|
小
中
大
你需要用FX3U-485ADP
楼主留言:
我用了485 adp mb用通道一通讯不上,加了一个485 bd 才用通道2通讯上,还是用mb模块,485 bd没接线