楼主  发表于: 2018-11-28 18:06
一根铝电缆,长度200米,经过了桥架,电缆井,现在是不定时跳开关,用摇表检测电阻其中二根火线电阻为0,万用表量有十多k电阻,估计是绝缘击穿且碳化,刚才送电还没跳,估计等下又会跳,大家有没有好的办法找故障点,请畅所欲言,谢谢
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2015-09-11
最后登录: 2024-10-07
查看yrm258的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-29 12:56
测一下电流就能搞定。
人生没有如果只有后果