各位大侠好,我在做一个烤箱项目,1平方的面积分了24个区,也就是24个发热片,每个500W,需要四周温度稍高,中间温度低,这样来平衡,烘烤薄膜,
如果不采集温度,使用算法,按百分比输出,时长控制,SSR亮几秒灭几秒,比如 一个区我输入90输出,如何做到大概在450W的功率在加热!
不知道是否有师傅能听懂描述,帮忙回复一下,讨论讨论。
分享
sjbandmm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
237 个
工控威望:
407 点
下载积分:
987 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2008-08-23
最后登录:
2024-05-22
查看sjbandmm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-11-21 11:38
全看
|
小
中
大
可以用1秒或2秒的周期来输出导通时间,用ssr的话,一般用过零关断;1秒是有100个正负半波,2秒是100个完整全波形,如果设置为90,周期是1秒,那么就是导通时间是0.9s,关断时间是0.1s,这个控制就非常简单了。如果需要温控,可以用温控模块的PID输出来比例缩放给定值,保证加热各区间温度比例相同
我做过一台设备数百个加热器的设备,都是用比例控制的,全部用温度探头是不现实的。